판넬의 구조

DC 물탱크의 판넬구조

대우컨빌 물탱크 패널은 최적의 설계를 통하여 가장 안전한 패널형상으로 디자인되었습니다. 패널이 안정되면 물탱크를 보강하는 보강재의 부담이 적어지므로 가장 저렴한 비용으로 최상의 물탱크를 만들 수 있습니다. 한국 최고의 구조설계 연구진에서 패널의 구조설계와 각각의 패널에 대한 완벽한 구조강도 해석으로 생산된 패널을 정수압 TEST를 거쳐 설계되었습니다.

설계기준 : 설계외력 <한계치물성/안전율>

항목 설계조건
지진 수평진도 kh=1/3G
정수압 정수압강도(KS기준 정수압)
만수시 변형률 : Tank높이의 1% 이하
적설
하중
성인남자 80kg기준 하중견딤
적설량 30cm기준
(기준초과시에는 설계에 반영하여 판넬제작)
풍압 60m/sec 이하
조도율 0.1% 이하
수온 사용온도 30℃ 이하/ 최고온도 50℃ 이하
(온천수 탱크는 별도제작)

1X1M 측면 판넬의 구조적 설계

대우컨빌의 물탱크판넬은 0.5M 판넬부터 2.0M 판넬까지 다양한 규격의 판넬을 사용하여 공간의 활용을 최대화 할수있으며, 특히 국내 유일의 원형 맨홀개발 및 이중밀봉장치로 맨홀을 통하여 침투하는 벌레등을 완벽히 차단하였읍니다.

정수압 강도테스터

단위판넬 수압기에 물을 채우고, 압력을 분당 0.05㎏f/㎠씩 증가시켜 판넬의 파괴압력을 확인하며, 이를 기준하여 높이별 적용 Grade(두께/중량)을 설정합니다. 저희 (주)대우컨빌의 DC판넬은 세계에서 제일 안전한 싱가포르의 물탱크 판넬 정수압규정(PSB)에을 자체적으로 TEST하여 판매하고있읍니다.

인장강도 시험 및 휨 강도시험

판넬의 조도율 시험

판넬에 대한 햇빛의 투과시험을 통하여 위생적인 물탱크 판넬을 생산합니다.
(빛이 통과하면 물탱크내의 박테리아등 세균이 발생합니다.)

판넬의 변형량 TEST